루프드레인 규격 선정에 대한 자료
 글쓴이 : 관리자 (220.♡.122.195)
조회 : 23,708   추천 : 14  
   roof-size.xls (2.3M) [2629] DATE : 2017-03-27 17:50:16
   roof-size.pdf (0byte) [633] DATE : 0000-00-00 00:00:00
우수량과 지붕면적에 따른 루프드레인 및 배관관경을 선정하는데 필요한 자료입니다. 첨부파일 2개 모두 다운받아 보시길 바랍니다. roof-size.xls파일 열때 업데이트를 선택하시면 항상 최신 기상자료로 업데이트 한 자료를 받아 보실 수 있습니다.
본 자료를 다운받아 온라인상에 등록할시에는 반드시 출처를 남겨 주시기 바랍니다, 
추천 : 14

관리자 08-06-27 06:59
 211.♡.51.81  
표에 표기한 기준면적은 시간당 100mm의 강수량을 기준으로 한 것입니다.
계산식에 대해서는 일진사의 건축설비에서는 올려드린 자료의 계산식으로 명기되어있고 세진사의 위생설비공학에서는 강수량 100mm/hr이외의 환산지붕면적 계산식으로 [(지붕면적 x100)/당해지역의 시간당 최대강우량(mm/hr)]으로 표기되어 있는데 다음 예제를 보면 올려드린 자료가 맞다는것을 알 수 있습니다.

지붕면적이 100(㎡) 해당지역의 시간당 최대 강수량이 150(mm/hr)이고 지붕 바닥의 기울기를 1/100으로 가정할때
시간당 강수량이 100(mm/hr)일때의 루프드레인 규격은 표에서 150A임을 알 수 있으며,
올려드린 자료의 계산식에 의해 환산지붕면적을 구하면 [100(㎡)x150(mm/hr)/100]=150(㎡)이 되고 이를 표에서 루프드레인 규격을 선정하면 200A의 규격이 나옵니다.
반대로 세진사의 위생설비공학의 자료대로 환산 지붕면적을 계산하면 [100(㎡)x100/150(mm/hr)=66.67(㎡)이 되어 표에서 루프드레인 규격을 구하면 125A의 규격이 나옵니다.

위의 예제에서 보듯이 같은 지붕면적에 비가 더 내리면 루프드레인 규격도 더커져야 함에도 세진사의 위생설비공학의 계산식대로 한다면 강수량이 150mm일때의 루프드레인 규격(125A)이 100mm일때의 루프드레인 규격(150A)보다도 작게 나와 잘못된 계산식임을 알 수 있습니다.

강수량이 늘면 동일 관경이 커버할 수 있는 면적이 작아 지는것을 달리 생각하면 동일 관경이 커버할 수 있는 면적은 정해져 있다고 생각 하시고 강수량이 늘면 관경이 커지던지 아니면 루프드레인 개수를 늘리던지 하는 개념으로 생각 하시기 바랍니다.

맞는 답변이 되셨는지 모르겠네요!
윤영로 08-06-25 00:55
 210.♡.204.53  
좋은 자료 감사합니다.
그런데... 엑셀 산식중에서 시간당 최대강수량 100mm초과의 경우 지붕면적을 구하는 식이 잘못된 것 같네요.
상식적으로 강수량이 늘면 동일 관경이 커버할 수 있는 면적은 작아진다고 생각됩니다. 아닌가요??

아뭏튼 좋은 자료 감사합니다.
배경희 06-11-07 12:41
 58.♡.219.48  
감사합니다. ^^*
임덕호 06-01-06 15:07
 211.♡.54.222  
좋은 자료 감사드립니다. ^^
관리자 05-10-31 15:19
 220.♡.76.20  
위에 roof-size.xls, roof-size.pdf 두개 파일을 다운받아 보시기 바랍니다.
최빛내 05-10-31 14:37
 211.♡.80.128  
첨부파일이 어디 있나요?...
이한용 05-10-10 16:52
 211.♡.104.7  
파일이 안보이는데요!!!
방한용 05-09-01 09:38
 61.♡.158.29  
첨부파일을 올려 주세요
조혜선 05-08-04 13:31
 211.♡.49.154  
첨부파일이 안보여요,,,;;;;
관리자 05-08-05 09:16
 220.♡.76.70  
상단의 첨부파일을 다운받아 저장하신후 사용하시기 바랍니다.
파일을 보기 위해서는 excel과 acrobat 프로그램이 있어야 됩니다.
정경철 10-06-04 19:34
 118.♡.251.107  
감사합니다
최영주 10-08-11 09:09
 112.♡.156.124  
좋은자료 감사합니다. ^^
김수영 12-09-03 09:29
 14.♡.20.243  
좋은자료 공개해 주셔서 감사합니다,
질문자 12-09-04 17:48
 123.♡.86.43  
좋은 글 감사합니다.
시간당 최대강수량 100mm초과의 경우 지붕면적을 구하는 식에서 보면 유출계수를 곱하게 되었는데
관리자님께서 첫 댓글에서 보시면 유출계수를 곱하지 않았는데  어떤것이 맞는것인지요?
     
관리자 12-09-05 10:25
 14.♡.20.243  
지직하신대로 나온 환산지붕면적 계산시  바닥면 상태에 따른 유출계수값을 곱하여 계산하는것이 맞습니다.
 
 
 

HOME

회사소개

이용약관

개인정보취급방침

책임의 한계와 법적고지

이메일 무단수집거부

고객지원

찾아오시는길

모바일

 

업무시간

    토요일 및 공휴일은 휴무합니다.
    하절기(3월~10월) : 09:00-18:00
    동절기(11월~2월) : 09:00-17:00

 경기도 용인시 처인구 경안천로 256번길85     전국대표전화 : 0707-019-0404(代),   031-332-4142   팩스 : 031-335-4143   

 본 사이트는 internet explorer5.0 이상 해상도 1024x768에서 최적으로 보실 수 있습니다.

 당 사이트에 수록된 내용 및 이미지,도면등의 저작권은 당사에 있으며 당사의 승인 없이 사용 및 배포할 수 없음을 알려드립니다.