루프드레인의 여러 시공 사례를 그림으로 나타내었습니다.
실제 시공현장에서는 이곳에 나열하지 못한 여러가지 경우가 있을수 있지만 기본을 충실한 제품 선정 및 시공이 이루어 진다면 잘못된 시공방법으로 인한 부작용을 줄일 수가 있으리라 봅니다.

아래 그림은 루프드레인(호칭규격 100A)의 실제 크기를 여러 시공 사례를 1:1로 적용하여 축소한 것으로 실제로 설치되는 상황을 이해 하실 수 있도록 하였습니다.


▣ 수직형

해당이미지를 클릭하시면 더 큰 그림으로 보실 수 있습니다.


옥상층 바닥까지 우수관을 설치한 뒤 우수관 내부로 드레인 하부를 설치한 후 드레인 하부 상단에 위치한 날개면위에 우레탄 방수처리로 마감하는 방법으로 시공법이 간단하고 가격이 저렴하여 주택이나 소형 상가건물등에 많이 사용하고 있습니다.
그러나 위와 같은 시공법은 드레인 하부가 우수관 내부에 삽입되어 설치되는 관계로 우수관의 단면적이 크게 감소(약 40~50%)하는 단점이 있어 우수량 산정이 충분한 고려를 하여야 합니다.


액체방수 또는 아스팔트쉬트 방수층위에 형성되는 누름몰탈층의 두께 때문에 드레인 하부를 방수층위 누름몰탈층에 맞추어 설치하고 걸름망을 설치한 경우로서 아직도 많은곳에서 이와 같은 방법으로 시공이 이루어 지고 있습니다.

이같은 시공법은 방수층 위에 고여있는 우수를 처리할 방법이 없어 시간의 경과에 따라 충격 또는 진동에 의하여 특정 부위의 방수층이 파괴될 때 누수 발생의 원인이 됩니다.
실제 아파트 발코니나 화장실 천정에 설치된 드레인 주위에서 발생하는 누수원인의 대부분이 방수층위에 고여있는 물의 처리를 고려하지 않은 시공방법 때문에 발생하고 있습니다.


SLAB층위에 드레인 하부를 설치하고 하부 상단의 날개면에 맞추어 방수처리를 한뒤 누름몰탈층을 형성한 경우의 시공 방법으로 이같은 시공법은 우수관이 드레인 내부에 조립되므로 우수관의 단면적을 100% 활용할 수 있으며 방수층 위에 고여있는 우수를 드레인 내부로 처리하여 우수관 안으로 흐르도록 하여 하자 발생의 줄일 수 있지만 걸름망 상단의 레벨이 루프층의 바닥레벨(FL)보다 낮게 설치되어 루프드레인 주위를 자주 청소해 주어 이물질에 의한 우수의 흐름에 영향이 없도록 해야 하는 단점이 있습니다.

특히 시공 후 사람이 잘 접근하기 어려운곳에 설치되는 경우에는 이물질에 의하여 걸름망이 막히는 일이 발생하여 우수가 건물 내부로 역류하는 경우가 발생하기도 합니다.



위 ③과 같은 시공 방법에서 걸름망의 상단 레벨이 루프층의 바닥레벨(FL)보다 높게 설치하도록 시공된 경우입니다.
방수층위의 누름몰탈층의 두께가 80mm를 초과할 경우 또는 방수층위에 단열재층이 형성될 때에는 적합하지 않습니다.


위 ④과 같은 시공 방법에서 SLAB층의 두께가 기본두께(150mm)를 초과할 경우 드레인 몸체와 우수파이프의 연결 부위가 콘크리트속에 매립되어 설치되게 된 경우입니다.

주위에서 오래된 파이프의 이음쇄 연결부분의 나사산 부분이 쉽게 부러지는 현상을 볼 수 있습니다.
드레인 몸체와 우수관 파이프는 나사산으로 조립되는 관계로 파이프 외부에 나사산을 가공하게 됩니다. 이렇게 가공된 파이프의 나사산 부위는 산 높이 많큼 깍여 나가므로 두께가 그만큼 얇아 졌다고 볼 수 있어 시간이 흐름에 따라 건축물의 수명이 다 하기 전에 나사산 가공 부분이 부식등으로 인하여 부러지거나 crack이 발생하여 누수가 발생 할 수 있습니다.

이럴 경우 위와같은 시공방법은 매립되어 있는 파이프를 교체하기 위하여 SLAB층을 뜯어 내야하는 불편이 있으며 이러한 과정에서 방수층이 파괴 될 수도 있어 하자발생의 원인이 될 수도 있고 많은 비용을 필요로 하게 됩니다.

시공시에는 우수관 교체시에 SLAB층을 파괴하지 않고 교체가 가능하도록 배려를 해야 합니다.


위 ④과 같이 SLAB층+방수층+누름몰탈층으로 시공되는 가장 일반적인 루프드레인 시공 방법에서 이상적인 시공방법이라고 볼 수 있습니다.

몸체상부에 형성된 넓은 방수용 날개와 방수층 누름, 마감높이 조절용 플랜지와 걸름망으로 구성되며 방수층위에 고인 우수와 방수층누름, 마감높이조절용 플랜지의 날개면위로 유입되는 우수를 모두 드레인 내부로 흐르도록 처리하고 걸름망이 루프층의 바닥면(FL)보다 돌출되어 우수의 흐름에 지장이 없도록 합니다.


위 ⑥과 같이 SLAB층+방수층+누름몰탈층으로 시공되는 루프드레인 시공 방법에서 SLAB층의 두께가 기본두께(150mm)를 초과할 경우 이상적인 시공방법이라고 볼 수 있습니다.

몸체상부에 SLAB높이조절용 플랜지를 형성하여 SLAB높이에 맞추고 방수층 누름, 마감높이 조절용 플랜지와 걸름망으로 구성되며 SLAB 타설 두께에 관계없이 드레인 몸체와 우수관 파이프의 연결 부위가 콘크리트에 매립되지 않으므로 차후 하자보수시에도 간단하게 파이프만 교체할 수 있도록 합니다.


SLAB층+방수층+단열재층+누름몰탈층으로 시공되는 루프드레인 시공 방법에서 방수층누름과 단열재층누름, 누름몰탈타설 높이 조절용 플랜지를 설치하도록 하여 루프층의 바닥레벨(FL)에 맞추어 시공이 가능 하도록 하여야 합니다.

▣ 수평형

해당이미지를 클릭하시면 더 큰 그림으로 보실 수 있습니다.


가격이 저렴하여 많이 사용하고 있는 제품으로 드레인 하부 몸체가 상자홈통에 연결되는 수평관 파이프 내부로 삽입되어 설치되고 하부몸체의 걸름망쪽 보다 수평관 연결쪽이 아래에 위치하여 단면적이 감소되는
관계로 우수관의 단면적(아래 제품별 단면적 비교 참조)이 크게 감소(약 30~40%)하는 단점이 있어 우수량 산정이 충분한 고려를 하여야 하며 방수층 누름장치가 없기 때문에 시간이 경과함에 따라 드레인과 방수층이 분리되어 누수의 위험이 있으며, 방수층위 누름몰탈층이나 수직면의 방수층 보호벽돌쌓기 시공이 필요할 경우 걸름망이 바닥면(FL) 아래로 묻히게 되어 이물질에 의한 우수 배출능력 저하를 가져올 수 있습니다.

시공시에는 드레인 몸체와 수평관사이를 완벽한 기밀을 할 수 없기 때문에 드레인 하부 및 수평관을 외부 상자홈통쪽으로 기울게 하여 설치하여 역류로 인한 누수현상을 방지하도록 하여야 합니다.


드레인 하부몸체와 수평파이프를 나사식으로 연결하는 제품으로 위 ①과 같이 하부몸체의 걸름망쪽 보다 수평관 연결쪽이 아래에 위치하여 단면적이 감소되는
관계로 우수관의 단면적(아래 제품별 단면적 비교 참조)이 크게 감소(약 20%)하는 단점이 있어 우수량 산정이 충분한 고려를 하여야 하며 역시 방수층 누름장치가 없기 때문에 시간이 경과함에 따라 드레인과 방수층이 분리되어 누수의 위험이 있으며, 방수층위 누름 몰탈층이나 수직면의 방수층 보호벽돌쌓기 시공이 필요할 경우 걸름망이 바닥면(FL) 아래로 묻히게 되어 이물질에 의한 우수 배출능력 저하를 가져올 수 있습니다.



위 ②의 제품에 돌출 걸름망을 적용한 제품입니다.
그러나
누름몰탈층이나 수직면의 방수층 보호벽돌쌓기 시공이 필요할 경우 걸름망이 바닥면(FL) 아래로 묻히게 되고 방수층 누름장치가 없기 때문에 시간이 경과함에 따라 드레인과 방수층이 분리되어 누수의 위험이 있습니다.
누름몰탈층이나 보호벽돌층이 없는 우레탄방수마감이 필요한곳에 적합합니다.

역시 하부의 단면적 감소(약 20%)를 고려하여 우수량 산정시 반영을 하여야 합니다.


KS F 4522에서 정한 수평형 루프드레인의 규격과 같은 제품으로 하부 몸체의 우수배출부의 단면적 감소가 없고 방수층 누름장치가 구비되고 돌출걸름망이 적용된 제품입니다.
하부몸체면 전체에 방수작업이 가능(아래 제품별 방수면적 비교 참조)하기 때문에 완벽한 방수작업이 가능하고 방수층 누름장치적용으로
드레인과 방수층이 분리되는 현상이 없습니다.

그러나 누름몰탈층이나 수직면의 방수층 보호벽돌쌓기 시공이 필요할 경우 걸름망이 바닥면(FL) 아래로 묻히게 되기 때문에 누름몰탈층이나 보호벽돌층이 없는 우레탄방수마감이 필요한곳에 적합합니다.


위 ④과 같은 제품으로 누름몰탈층의 높이에 맞추어 마감높이를 조절할 수 있는 기능이 추가된 제품으로 걸름망이 바닥면(FL)이나 방수층 보호벽돌보다 돌출되게 시공되므로 이물질에 의한 우수흐름에 지장이 없는 제품입니다.
KS F 4522에서 정한 수평형 루프드레인의 규격과 같으므로 호환성이 좋아 방수층위에 누름몰탈층이나 측면 보호벽돌쌓기기 필요한 시공방법에 가장 이상적인 제품이라 할 수 있습니다.


SLAB층+방수층+단열재층+누름몰탈층으로 시공되는 방법에서 위 ⑤의 예에서 마감높이조절 플랜지를 하나 더 사용하여 누름몰탈층의 높이에 맞추어 시공하는 경우입니다.

※수평형 루프드레인 크기 및 토출부 단면적 비교표

위 그림은 각각의 제품별로 100A 규격을 기준을 하여 하부몸체의 실제크기를 같은 비율로 축소하여 나타낸 그림입니다.
수평파이프에 연결되는 토출부위의 단면적을 비교하실 수가 있습니다.

※수평형 루프드레인 크기 및 토출부 단면적 비교표

해당이미지를 클릭하시면 더 큰 그림으로 보실 수 있습니다.

KCD-2200

KCD-2300

KCD-3000

KCD-3010

추천 : 1

 
   
 

HOME

회사소개

이용약관

개인정보취급방침

책임의 한계와 법적고지

이메일 무단수집거부

고객지원

찾아오시는길

모바일

 

업무시간

    토요일 및 공휴일은 휴무합니다.
    하절기(3월~10월) : 09:00-18:00
    동절기(11월~2월) : 09:00-17:00

 경기도 용인시 처인구 경안천로 256번길85     전국대표전화 : 0707-019-0404(代),   031-332-4142   팩스 : 031-335-4143   

 본 사이트는 internet explorer5.0 이상 해상도 1024x768에서 최적으로 보실 수 있습니다.

 당 사이트에 수록된 내용 및 이미지,도면등의 저작권은 당사에 있으며 당사의 승인 없이 사용 및 배포할 수 없음을 알려드립니다.