현재접속자 : 78 오늘 : 1,748 어제 : 2,632 전체 : 6,021,896

 
작성일 : 18-02-19 17:06
공사명 : 신남리 어린이집 신축공사
 글쓴이 : 최승원 (58.♡.212.94)
조회 : 1,774  

입력하신 조건의 루프드레인(Roof drain) 규격에 대한 결과값은 다음과 같습니다.

■ 공 사 명

신남리 어린이집 신축공사

■ 바닥 면적

430(㎡)

■ 벽체 면적

450(㎡)

■ 설치 형식

수직형

■ 바닥면구배

1/100

■ 바닥면상태

아스팔트,콘크리트포장

■ 설치 개소

4


 
설치장소에 대한 강우량 기준은
경기 수원지역에 대한 기상청 자료를 기준으로 하였으며
경기 수원지역의 과거년도 시간당 최대 강우량은 2000년 7월  22일에 기록한 92.5(mm)입니다.

 
1. 환산 수평지붕면적 : 655(㎡)
2. 허용 최대 수평지붕면적 :
485(㎡)

3. 루프드레인 1개소당 허용 지붕면적 :
122(㎡)

4. 루프드레인 규격 :
150A


 
   
 

`
  ※규격계산에 사용된 강우량 데이터는 2017년 12월 31일 까지의 자료를 기준으로 하였습니다.